急!关于冷水机组和末端冷量匹配问题
simonliu1971
2007年12月17日 09:02:06
来自于中央空调
只看楼主

请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢

请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢
免费打赏
gj61372
2008年01月07日 14:02:21
12楼
只需手动断开盘管的进出水,购买盘管时增加电加热、加湿设备以便冬季用(如湿度很低,设备间必须配置时),夏季按原方案可行。
回复
erbaoer
2008年01月08日 01:37:31
13楼
设计错误。电气设备间应配独立冷源或者冬季采用通风来降温。
回复
gaopingli
2008年01月12日 11:26:33
14楼
楼主的风冷冷水机是热泵型的吗?空调箱制热采用的热源是什么,如果是风冷热泵冷水机组,建议单独设一台风冷冷水机组供机房风机盘管使用。如果是单冷,哪么就使用电动阀或直接加旁通阀将空调箱旁接掉。
回复
denggangbin
2008年01月16日 19:48:38
15楼
应该独立设计
回复
jing-huih
2008年01月22日 15:17:21
16楼
设计独立系统较好
回复
wcl724
2008年01月23日 13:12:08
17楼
本来这样设计就是不合理的,夏季还是没有问题的.一旦到过渡季节和冬季的时候设计问题就出来了.
电气设备间的要求是怎样的?
你可以算算是否可以再增加一台新风机来进行降温,或者直接引入新风给FCU然后再新风处安装新风阀,如果设备间无人,就可以用温度直接控制风阀执行器就可以,(在夏季温度高时可以关闭,过渡季节及冬季就可以适当开启新风阀)
如果这个不可行的话,就像10楼的楼主所说再增加一台小功率主机,供应房间和设备间过渡季节的制冷.通过自动控制来实现切换.应该是没有问题的.考虑一下.
回复
wcl724
2008年01月23日 13:17:03
18楼
再补充点,主机长期在低负荷下运行对主机的寿命是有很大的影响,要改造是要付出代价的,不过这也算是初投资吧,是可以收回来的.有时不要因为一点点投资用而花费后面的一大堆的使用费.
回复
jinhong1230
2008年01月25日 10:17:05
19楼
建议管道独立设计,效果会更好!
还可以延长机组的使用寿命
回复
xuping908
2008年01月27日 21:35:40
20楼
若是工程前期设计,那就是设计师素质问题了,若是工程改造,建议将电气设备间空调系统独立出来,如楼上各位大侠说的加一台小功率的主机。这样的透支还是有回报的。
回复
wd04
2008年01月30日 10:55:29
21楼
电气设备间冬季采用通风来降温
回复