请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢
请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢
32楼
云里雾里,不太明白,只知道系统设计不合理,
回复
33楼
这个很好解决啊,可以将AHU的出口端设一旁通即可解决,冬季制热时把AHU水路旁通不就行了,自控上想点办法嘛!
回复
34楼
这个很好解决啊,可以将AHU的出口端设一旁通即可解决,冬季制热时把AHU水路旁通不就行了,自控上想点办法嘛!
回复
35楼
同意楼上意见,采用四管制可行,冷热源可以分开配置,互不影响。
回复
36楼
应该重新设计一下
把电器设备间和其他房间的制冷供热分区控制和设计感觉就可以了把
回复
37楼
分开设计 可以考虑用多联机
回复
38楼
一台风冷热泵就行了,二台35的盘管单独设置一个系统.用大一点的分体机也行.
回复
39楼
设计的问题 啊
不专业
设计的时候应该会考虑到这个问题的
回复
40楼
这是最切合实际的解决方法
回复
41楼
很简单的,买一个除湿机就可以了.这是初投资最省钱的办法.
回复