急!关于冷水机组和末端冷量匹配问题
simonliu1971
2007年12月17日 09:02:06
来自于中央空调
只看楼主

请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢

请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢
免费打赏
pingoo
2008年04月08日 15:24:26
42楼
安装通风机使用室外新风直接降温就可以了.
回复
eastmeng
2008年04月13日 11:48:43
43楼
1、独立系统,这么小的系统配备一台带加湿器的空调机组。
2、风冷热泵机组都备用,那就再备用一台带加湿器的空调机组,以免其中一台坏掉。

四管制是达不到要求的,自控也没有用啊。因为风冷热泵机组冬季是不能开的。

引入新风,加湿也大不到要求,都说加湿器必须在制热条件下的。

所以,只有配两台空调机组带加湿器的最好。因为房间的加湿器只能供热时运行。

你们说呢

方法要简单,还要适用,再考虑到实际情况。
回复
yuanni11
2008年04月13日 21:08:20
44楼
单独配台氟机用于常年制冷的房间
回复
shizhou2007
2008年04月22日 16:25:21
45楼



同意同意!!
回复
jini98
2008年04月24日 20:52:34
46楼
叙述不清楚,而且你选择的机组很差,建议你推翻方案,怎么简单怎么设计吧
回复
jini98
2008年04月24日 20:53:52
47楼
两台35KW的风机盘管(均为一用一备),一台风机盘管的制冷量是35kw真大,请问你什么牌子的。一定告诉我是风机盘管呀
回复
sgmzm
2008年04月25日 13:59:20
48楼
看论文题目应该是不错的样子,暂时还看不到内容,等我去赚点积分,再来拜访大作,希望有用,这样的好文章要多发,好东西大家共享嘛,呵呵
看论文题目应该是不错的样子,暂时还看不到内容,等我去赚点积分,再来拜访大作,希望有用,这样的好文章要多发,好东西大家共享嘛,呵呵
回复
ybs066
2008年04月25日 21:49:28
49楼
这种设计不合理
回复
mengxianfad
2008年05月09日 19:16:52
50楼
我觉得最能治本的方法只能另外设置一台小功率的风冷机组专为冬季FC运行时作冷源,不然原有冷水机组在超低负荷下运行本来就是能源浪费而且很别扭,我觉得这个跟四管制没关系,重点是机组冬季制冷的损耗和AHU里因开动冷水机组造成加热器工作时冷水盘管无奈制冷的问题,应该从源头上不让冷水进去AHU,才能完美解决。(但当然要付出代价了,因为开始设计时没考虑好使
同意!
回复
haibyu
2008年05月11日 00:06:52
51楼
同意,根据不同的使用功能和使用时间,系统分开设计这也是空调设计最基本的步骤,你可以采用四管的方式,如果那两台风盘改成水环热泵就更好了.
回复