采暖管道:直埋=不通行地沟吗?
zlhvac
zlhvac Lv.5
2007年12月17日 11:18:06
来自于采暖供热
只看楼主

室内采暖回水管道,由于建筑做的是连梁,若做半通行地沟会打架,就要每个房间都要做检修人孔. 请问这种情况下是不是最好做直埋? 直埋跟不通行地沟是否一样呢?

室内采暖回水管道,由于建筑做的是连梁,若做半通行地沟会打架,就要每个房间都要做检修人孔. 请问这种情况下是不是最好做直埋? 直埋跟不通行地沟是否一样呢?
免费打赏
pgzhbwp
2007年12月17日 11:33:16
2楼
直埋跟不通行地沟不是一样的
回复
zlhvac
2007年12月17日 13:43:57
3楼

请问有什么区别吗?
回复
xuehong11
2007年12月17日 14:41:43
4楼
采暖管道直埋与不通行地沟当然不一样,地沟内管道由于温度的变化,除了在固定点处限制其位移外,其他部位可以自由膨胀;埋地管道受到土壤摩擦力的影响,位移是受限制的.
对于室内管道回水管一定要下回吗?从一层顶板下设置回水管,将来检修就不用破坏地面了.
回复
zlhvac
2007年12月17日 15:10:55
5楼
回水走顶板,不太美观,一般应该做半通行地沟吧
回复
langlan998
2007年12月18日 13:51:03
6楼
BZ就是有见地,首先单从字面上就不同,一个是地沟,一个是埋地,属于两种做法,考虑的话就是BZ的意思.如果直埋那以后的检修就是一个问题,试问一下,装修很好的大厅可能让你挖开吗?
回复
shw-1967
2007年12月18日 14:00:50
7楼
直埋是将室外的供回水管道保温处理后(或用保温管)直接埋与地下。
回复
happy_365
2007年12月18日 15:18:01
8楼


直埋就是直接将管道埋在地下!当然管道是要做保温处理的!
不通行地沟就是,管道敷设在地沟里面,只是这个地沟比较小,人是进不去的!所以叫不通行地沟呢!
回复
zlhvac
2007年12月18日 19:47:04
9楼
各位同行,我的意思是说这两种敷设方式,在室内,若不用半通行的地沟,采用哪种方式更合适、更合理?
各有什么优缺点?
回复
lrd2334
2007年12月19日 16:39:23
10楼
建议用不通行地沟。
回复
lwjlwj
2007年12月21日 08:41:35
11楼
室内采暖回水管道采用直埋是不合适的,一层顶板下或设置不通行地沟的方法可行.
回复

相关推荐

APP内打开