关于水冷冷水机组的一个问题
tulan17
tulan17 Lv.2
2007年12月18日 13:08:28
来自于中央空调
只看楼主

水冷冷水机组(冷却塔形式的),为什么要设冷却水低于18度时的保护呢? 曾经还有一家医院因在冷却水14度时强行开机而烧坏过一台压缩机呢。为什么啊,冷却水不是越低越好吗?还有,那地源热泵机组为什么能用几度的地下水做冷却水? 而水冷冷水机组(冷却塔形式的)却连十几度的水都嫌温度低而不能用呢?

水冷冷水机组(冷却塔形式的),为什么要设冷却水低于18度时的保护呢? 曾经还有一家医院因在冷却水14度时强行开机而烧坏过一台压缩机呢。为什么啊,冷却水不是越低越好吗?
还有,那地源热泵机组为什么能用几度的地下水做冷却水? 而水冷冷水机组(冷却塔形式的)却连十几度的水都嫌温度低而不能用呢?
免费打赏
vincent_nk
2007年12月18日 15:20:33
2楼
楼主第一个问题可以看GB20019的7.7.2条文及条文解释。
回复
张三
2007年12月18日 17:33:24
3楼

有GB20019这个标准或者规范吗?
回复
vincent_nk
2007年12月18日 18:29:37
4楼

写错了,是50019。
回复
tulan17
2007年12月19日 09:04:37
5楼
受益匪浅,受益匪浅。谢谢楼上的老兄。
但我还是不知道为啥。水的温度越低,冷却效果不就越好吗?根据逆卡诺循环也是环境介质(冷却水)温度越低,被冷却物体温度越高,制冷效率越高的啊。 为什么效率高了反而不能用了呢?
回复
whiffing
2007年12月19日 10:46:12
6楼


压差回油的冷水机组限制低温度冷却水导致的低油压带来的压缩机缺油。
回复
tulan17
2007年12月19日 10:55:41
7楼

感谢。那么此问题岂不成了机组提高效率的瓶颈了吗?目前有没有好的解决办法? 分油器是否还有其他不受温度限制的形式呢?
回复

相关推荐