我这里有个工程,首层大厅层高7.5米,面积300平方米左。前后门是玻璃幕墙,室外冷风侵入明显。左右两门有少许过堂风,选取三洋2000立方米/时新风机四台。每台风道上有直径315的旋流风口两个。空调系统调试时大厅温度总是上不来(大厅实测温度接近室外温度),经查是出风距离太近,到距地面3.5米左右时才有热风吹感。热风打不下来,请教各位大虾,如何解决这个问题。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(174 )
只看楼主 我来说两句盘管内结垢就会造成这个情况。