正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(174 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.69 万条内容 · 784 人订阅
阅读下一篇
我这里有个工程,首层大厅层高7.5米,面积300平方米左。前后门是玻璃幕墙,室外冷风侵入明显。左右两门有少许过堂风,选取三洋2000立方米/时新风机四台。每台风道上有直径315的旋流风口两个。空调系统调试时大厅温度总是上不来(大厅实测温度接近室外温度),经查是出风距离太近,到距地面3.5米左右时才有热风吹感。热风打不下来,请教各位大虾,如何解决这个问题。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(174 )
只看楼主 我来说两句另外,有《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材》这本书的人,可以看一下第464页:大温差也会影响空调设备的性能。如冷冻水大温差会导致风机盘管,表冷器冷却能力和除湿能力下降,...............。不知大家对这段话怎么理解?
再强调一点:水量,风量不变。如果都变的话,讨论这个没有意义。
回复 举报
回复 举报