供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。
供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。
2楼
隔离电器应该具有明显的断开点,可以用刀开关+断路器的方式,如果只用断路器,应该采用插入式的断路器.
回复
3楼
满足隔离功能的断路器就可以。
回复
4楼
有满足隔离功能的微型断路器吗?是那个厂家的?
现在的低压的隔离开关的外形与微型断路器是一样的。
断路器本身就有隔离功能了吧?
回复
5楼
断路器本身确实有隔离功能
其实重要一点不是断路器是否有明显的断开和合闸标识
回复
6楼
断路器本身确实有隔离功能,也有明显断开标识啊!
回复
7楼
你的进户线是高压还是低压
回复
8楼
选择的断路器具有隔离功能就可以
回复
9楼
如果没有明显断开点或触点位置指示,就必须有在断开位置加锁的功能。
回复
10楼
对于塑壳断路器,当触头粘住后,具有隔离功能的产品的手柄分不开,而普通断路器的手柄却可以打到分闸位置。
回复
11楼
我也想知道
回复