供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。
供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。
12楼
老问题了,用塑壳开关做入户处隔离开关虽然规范没有规定不可以,而且有些产品有隔离功能,但从安全角度还是不要使用塑壳开关做隔离,因为它不如有明显断开点的电器如熔丝、带熔丝的隔离开关等工作可靠。往往有些长时间使用的塑壳开关显示不正常从而造成触电伤亡事故。作为设计人员还是少给自己找麻烦为好。
回复
13楼
同意12楼的
回复
14楼
同意12楼的
回复
15楼
\
也就是普通断路器没有隔离功能,是吗?
回复
16楼
塑壳断路器质量不匝地的,用一段时间后,可能掰不上去也掰不下来,你根本不知道它现在的位置是通着还是断开了,好像小型断路器很少这样的。
回复
17楼
如果选用呆隔离功能的塑壳,出问题后不会找到设计人员身上的吧?
16楼说的也是产品的问题啊,主要是加隔离占位置,所以我不愿加
回复
18楼
学习了~!
回复
19楼
回复
20楼
可以选用有带隔离功能的断路器.现在工程上很多都用这样的开关.
回复
21楼
GB50054-95(低压配电设计规范):
第2.1.6条 隔离电器可采用下列电器:
一、单极或多极隔离开关、隔离插头;
二、插头与插座;
三、连接片;
四、不需要拆除导线的特殊端子;
五、熔断器。
回复