供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。
供配电系统设计规范GB50052-95 第6。0。10条子由建筑物处引入的配电线路,应在室内靠进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。我们在设计中用断路器作为进线开关,有没有违反该规定?审查人说要带触点位置指示的断路器才能算是隔离电器。想问下大家在对此问题的看法。
22楼
学习中
回复
23楼
断路器不能作为隔离电器用,因为断路器没有明显可见的断开点。如果短路器触点因为过电流而熔连在一起,此时把短路器分断,其内触点不能断开依然处在导通状态。只有隔离开关,负荷开关等断开时具有明显可见断开点的电器设备才可作为隔离电器用
回复
24楼
回复
25楼
我也被审图的提2次了,这个问题比较老火,回复是塑壳开关,带隔离功能,不再另设隔离电器.
不知大伙是怎么回复的?
回复
26楼
我觉得进户开关还是隔离开关+断路器好一点
回复
27楼
进户开关还是隔离开关+断路器好
当断路器受到瞬间短路电流通过时,可能来不及跳闸,而是触点直接焊住
回复
28楼
俺觉得还是加一个隔离开关 比较好一点 安全系数高一点也要不了多少钱,在一个工程里这个小钱里还是不要节约了
回复
29楼
审图提出的要求是对的,“有触电位置指示的断路器”就是提到的那种“带隔离功能的断路器”。当然,如果审图的不提出异议,一般也没问题。
回复
30楼
具有隔离功能的断路器现在很多呀,正泰,TCL等都有的
回复
31楼
我二个都用.隔离开关+断路器
只是多一个开关的钱,一个工程多少钱?九牛一毛
回复