现在很多的图纸上都要做局部卫生间等电位端子,请问具体如何做法呢,是从避雷引下线上引一根钢筋到卫生间里,再把卫生间里的外露金属接到上面去吗,那卫生间里的插座上的PE线要不要也接上去呢,如果卫生间里没有金属的东西,插座上的PE线也不要接上去,那是不是把钢筋留到一个线盒里就行了?
现在很多的图纸上都要做局部卫生间等电位端子,请问具体如何做法呢,是从避雷引下线上引一根钢筋到卫生间里,再把卫生间里的外露金属接到上面去吗,那卫生间里的插座上的PE线要不要也接上去呢,如果卫生间里没有金属的东西,插座上的PE线也不要接上去,那是不是把钢筋留到一个线盒里就行了?
12楼
在我们这儿的做法是:直接从总等电位那儿引出一根12的圆钢,直升到顶。再在每层卫生间局部等电位处用另一根圆钢一头与12的圆钢焊接,另一头则预留在卫生间,至于卫生间内的等电位连接就用软线来代替了。
回复
13楼
我也见过这种做法,但用的全是8个的圆钢,直升到顶,再在每一层卫生间分出一个头,然后再在这个头上焊上一块40*4的扁钢,扁钢上钻个洞,这个洞上用螺栓接一根软线,但是这根软线通到什么地方就不知道了。
回复
14楼
我们这儿的电工说,40*4的扁钢与圆钢焊接蛮困难的,没有圆钢与圆钢焊接的做法来得容易。我记得混凝土内的圆钢应该是用12个头的。
回复
15楼
我同意7楼说法
回复
16楼
那混凝土内的圆钢可以用柱内的螺纹钢来代替吗?
回复
17楼
我看差不多啊,反正混凝土内又不会氧化。
回复