屋顶消防稳压设备是否能消火栓与自喷合用一套?
zhanglele_001
2007年12月19日 10:08:49
只看楼主

工程概况:商场,地上六层,地下一层,均做商场用,高23.1米.每层面积大约在1500平米.现设置一个18立方的消防水箱,和一套稳压设备.设备是按图集98S205/P6中的ZW(L)-I-XZ-10图集上说这个是消火栓与自喷合用的不知道这样做妥不妥?

工程概况:
商场,地上六层,地下一层,均做商场用,高23.1米.每层面积大约在1500平米.
现设置一个18立方的消防水箱,和一套稳压设备.设备是按图集98S205/P6中的ZW(L)-I-XZ-10
图集上说这个是消火栓与自喷合用的
不知道这样做妥不妥?
免费打赏
w-jwei
2007年12月21日 22:59:48
12楼
屋顶的消防水箱是可以合用的,但是消防水池的水泵,最好不可以合用,江苏审图问答,说屋顶消防水箱水量按消防与自喷和设置,但是当计算大于18立方米时,仍用18立方米。本来,屋顶的消防水箱只是贮存10分钟的水量。灭火主要靠消防泵
另,7楼,好像,上海最多是省级吧,你省级的规范怎么会比国标低呢,这是不允许的,地方标准只能等于或高于国标!!
回复
w-jwei
2007年12月21日 23:01:26
13楼


、好像,上海最多是省级吧,你省级的规范怎么会比国标低呢,这是不允许的,地方标准只能等于或高于国标!!不能低于国标!!
回复