地下人防项目热负荷计算
65474502
65474502 Lv.2
2007年12月19日 11:35:59
来自于采暖供热
只看楼主

有一个项目在哈尔滨地区,人防(在地下一层)层高7m,供暖室内温度要求16度。只需供暖。这样的项目,热负荷指标选多少?

有一个项目在哈尔滨地区,人防(在地下一层)层高7m,供暖室内温度要求16度。只需供暖。

这样的项目,热负荷指标选多少?
免费打赏
youyoumama
2007年12月19日 13:32:48
2楼




根据计算定,一般60~70
回复
65474502
2007年12月19日 14:19:13
3楼




不是说一般的房屋热负荷指标估算值都在60~70嘛。这是个地下室人防工程,制热只要求达到16度,也需要那么大吗?
回复
f_jg2003
2007年12月19日 18:38:27
4楼
这样的项目没有成形的依据,不知道指标会有多少。
一般这样的应该是通风负荷为主吧。
回复
wmm6375
2007年12月20日 11:41:05
5楼
哈尔滨的室外温度低啊,60-70可能会小吧
回复
yindequan
2007年12月20日 11:47:32
6楼
计算一下就可以了哈,外墙按温差计算传热量,还有地面散热量,应该没有60那么大!
回复
hantaisheng
2007年12月20日 20:34:00
7楼
热负荷很小,外墙按地面计算.
回复
65474502
2007年12月25日 16:36:38
8楼
谁能帮我解决这个问题。
回复
ren1983714216bing
2008年03月30日 14:42:03
9楼
计算一下心里就会有底了,外墙按温差计算传热量
回复
langlan998
2008年03月30日 14:58:03
10楼
80-100W,估算啊