有一个项目在哈尔滨地区,人防(在地下一层)层高7m,供暖室内温度要求16度。只需供暖。这样的项目,热负荷指标选多少?
有一个项目在哈尔滨地区,人防(在地下一层)层高7m,供暖室内温度要求16度。只需供暖。
这样的项目,热负荷指标选多少?
2楼
根据计算定,一般60~70
回复
3楼
不是说一般的房屋热负荷指标估算值都在60~70嘛。这是个地下室人防工程,制热只要求达到16度,也需要那么大吗?
回复
4楼
这样的项目没有成形的依据,不知道指标会有多少。
一般这样的应该是通风负荷为主吧。
回复
5楼
哈尔滨的室外温度低啊,60-70可能会小吧
回复
6楼
计算一下就可以了哈,外墙按温差计算传热量,还有地面散热量,应该没有60那么大!
回复
7楼
热负荷很小,外墙按地面计算.
回复
8楼
谁能帮我解决这个问题。
回复
9楼
计算一下心里就会有底了,外墙按温差计算传热量
回复
10楼
80-100W,估算啊
回复