正在做一个广东境内城市一个小隧道,涉及到隧道内部中心水沟检查井及电缆用手孔井及人孔井的设计。参照了论坛内许多资料,自己也考虑了市政的常规做法,但是都与我遇到的情况有很大差别。请教各位大虾,中心水沟检查井(兼沉砂池)的尺寸拟定时主要考虑满足那些使用功能?沉砂池部分是否需要设置台阶?检修人员是否直接站在沉砂池底作业?缆线出洞后,需要将缆线穿过手孔井->人孔井转入地下预埋管内。手孔井,人孔井需要满足怎样的净空?人孔井的间距如何?
正在做一个广东境内城市一个小隧道,涉及到隧道内部中心水沟检查井及电缆用手孔井及人孔井的设计。参照了论坛内许多资料,自己也考虑了市政的常规做法,但是都与我遇到的情况有很大差别。
请教各位大虾,中心水沟检查井(兼沉砂池)的尺寸拟定时主要考虑满足那些使用功能?沉砂池部分是否需要设置台阶?检修人员是否直接站在沉砂池底作业?
缆线出洞后,需要将缆线穿过手孔井->人孔井转入地下预埋管内。手孔井,人孔井需要满足怎样的净空?人孔井的间距如何?
欢迎留言讨论,先谢谢帮忙了。
2楼
我找到了一些规范“《室外排水设计规范》(GB50014-2006)正式版”
里面有关于给排水检查井及雨水井的设计要求。
电缆人孔井的部分规定在“注册电气工程师考试规范GB50054-95”中。但是也只是很大概 的说明,提到
“ 第5.6.42条 电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根。当无法预计发展情况时,可留l~2个备用孔。
第5.6.43条 当地面上均匀荷载超过10t/m2时或排管通过铁路及遇有类似情况时,必须采取加固措施,防止排管受到机械损伤。
第5.6.44条 排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍。但穿电力电缆的管孔内径不应小于90mm;穿控制电缆的管孔内径不应小于75mm。
第5.6.45条 电缆排管的敷设安装应符合下列要求:
一、排管安装时,应有倾向人孔井侧不小于0.5%的排水坡度,并在人孔井内设集水坑,以便集中排水;
二、排管顶部距地面不应小于0.7m,在人行道下面时不应小于0.5m;
三、排管沟底部应垫平夯实,并应铺设厚度不小于60mm的混凝土垫层。
第5.6.46条 排管可采用混凝土管、陶土管或塑料管。
第5.6.47条 在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于10Om。
第5.6.48条 电缆人孔井的净空高度不应小于1.8m,其上部人孔的直径不应小于0.7m。”
各位还有其他资料么,给我提供些信息嘛。
回复
3楼
看来只有靠自己了哦。
回复