空调回路跳闸,原因何在?
wuzzzhui1980
2007年12月19日 17:12:32
只看楼主

空调:三菱2.5匹柜式空调,压缩机电量约为1.8KW开关:西门子C特性20A开关(带漏电)外部环境:施工临时用电,电压不稳过程:由于现场展示样板间的需要,在由临电供电的屋子里安装了新买的三菱2.5匹柜式空调,户内分户箱已安完。使用过程成中开机一段时间后,空调开关会跳,漏电未跳。现场除照明负荷外无其它用电负荷。但由于使用的临时电,可明显感觉电压不稳,照明灯时而忽明忽暗。原因:西门子公司相关人员解释说,C特性开关可承受瞬间电流为额定值的5-8倍,20A开关可承受瞬间电流为100-160A,约为1秒;D特性开关可承受瞬间电流为额定值的10-20倍。1.8KW压缩机工作电流大概为11A,启动电流为工作电流的6-10倍,约为66-110A。因电压不稳,空调压缩机一直不能正常工作,使压缩机频繁启动,至使线路过热,造成过载跳闸。瞬间电流也超过承受能力,也会跳闸。建议选用D特性16A开关。

空调:三菱2.5匹柜式空调,压缩机电量约为1.8KW
开关:西门子C特性20A开关(带漏电)
外部环境:施工临时用电,电压不稳
过程:由于现场展示样板间的需要,在由临电供电的屋子里安装了新买的三菱2.5匹柜式空调,户内分户箱已安完。使用过程成中开机一段时间后,空调开关会跳,漏电未跳。现场除照明负荷外无其它用电负荷。但由于使用的临时电,可明显感觉电压不稳,照明灯时而忽明忽暗。
原因:
西门子公司相关人员解释说,C特性开关可承受瞬间电流为额定值的5-8倍,20A开关可承受瞬间电流为100-160A,约为1秒;D特性开关可承受瞬间电流为额定值的10-20倍。1.8KW压缩机工作电流大概为11A,启动电流为工作电流的6-10倍,约为66-110A。因电压不稳,空调压缩机一直不能正常工作,使压缩机频繁启动,至使线路过热,造成过载跳闸。瞬间电流也超过承受能力,也会跳闸。建议选用D特性16A开关。

三菱人员解释
2.5HP机的压缩机的启动电流为59A左右。这是在额定电压的情况下。如果电源电压低于额定电压的话,起动电流会随之上升。

首先希望区别是压缩机启动瞬间跳,还是运行过程中跳。(跳的时候有没有暖风吹出来?)
启动跳:改变断路器的瞬间电流限值是有效的。
运行过程中跳:需要改变断路器的额定电流值。该产品要求25A的断路器。

16或者20A的断路器容量太小。而且要考虑到电压下降的情况,电流更加大。

另外:解决了断路器跳 的问题后,空调机本身能不能承受长时间的低电压运行也是问题。产品要求电压不低于220×10%=198V。过低的话,机器本身也有保护,可能也会造成跳机或不运转。

所以,建议是:1、采用25A以上的断路器(试试看)
2、采用符合要求的电源。

欢迎各位网友回帖评论。
免费打赏
黑铁匠
2007年12月19日 17:39:48
2楼
既然是过载,和采用的曲线类别就没有关系了,换成16A的不就更跳了吗?西门子的说法自相矛盾啊
,另外有的厂家微断没有D特性的
回复
黑铁匠
2007年12月19日 17:41:23
3楼
另外,柜式空调有必要设漏电吗?是否是漏电的原因,检查过没有
回复
wuzzzhui1980
2007年12月19日 17:46:45
4楼
挂式空调可不加漏电,柜式空调需要加漏电
回复