三相漏电原理是不是 ,三相电压通过零序电流互感器,当发生漏电时,三相电压(还是三相电流)不平衡,引起磁通,发出信号,动作于真空接触器,我的调试的时候发现,不带负载时,发生漏电时(模拟漏电,一般是单相直接接地),真空接触器也能动作。。 求教高手。`!!我有群8165924, 欢迎大家加入,共同探讨,共同进步~!

三相漏电原理是不是 ,三相电压通过零序电流互感器,当发生漏电时,三相电压(还是三相电流)不平衡,引起磁通,发出信号,动作于真空接触器,

我的调试的时候发现,不带负载时,发生漏电时(模拟漏电,一般是单相直接接地),真空接触器也能动作。。


求教高手。`!!

我有群8165924, 欢迎大家加入,共同探讨,共同进步~!
免费打赏
shenwen11
2007年12月19日 20:11:08
2楼
也就是我想也了解,三相漏电保护的原理,
第一次发帖子,都不知道怎么表达,,
望大家体谅。。
回复
qiuyubear
2007年12月19日 22:58:10
3楼
你问的不太明白,你是指漏电保护吧。应该是“三相电流”,不是“三相电压”。
如果负载只用三相电,而无零线的,例如电动机,对应的漏电保护叫“零序保护”。如果负载即用三相电,也需要零线,例如照明配电箱,对应的漏电保护叫“剩余电流保护”。
但他们的保护原理基本一样。就是所有相线(也可包括零线)的正常工作电流都进入一个电流互感器线圈,那么根据电工定律。各相的电流向量之和一定等于0。只要出现不等于0的情况,即表示一定有某相电流经过非正常工作通路返回电源,例如发生单相接地,那么就有一部分电流经过大地返回电源了,而不是经过正常的工作线路,这就表示有漏电发生,电流互感器测出的电流有多大,就代表漏电的电流有多大,此时,当漏电电流达到规定值时,断路器就应该跳闸了。

所以,你说的发生单相接地时,那是一定会动作的。
回复
电气油子
2007年12月20日 14:30:34
4楼
学习了谢谢
回复
shenwen11
2007年12月20日 22:30:09
5楼
是的,我指的是漏电保护,
我们实验台接的是三相三线制的,
进电流互感器的只有三相,应该是三相漏电保护,但是我没有带负载,即三相相电流为0A,这我也测过是0A,当模拟单相对地时,然后怎么有电流产生?
这电流产生是因为线路的对地电容?

还请指教,谢谢。
不过还是很谢谢楼上的讲解。
回复
shenwen11
2007年12月21日 12:07:36
6楼
我们厂生产的开关主要是用在 矿下的,
而矿下是三相中性点不接地的,
但是在地面上,我们一般是中性点接地的,,
这样的开关在地面上模拟漏电试验成功,
到矿下也能做成吗?
能跟我讲下原理吗??
回复
wholly
2007年12月21日 20:51:09
7楼
漏电开关原理分两种
1。IA+IB+IC=I0零序保护原理,只要线路不对称,就会产生I0,互感器中穿入A,B,C三相,所以整定值要大于不平衡电流。
2。IA+IB+IC=I0=IN,变化一下IA+IB+IC-IN=0,即A,B,C与零线电流的矢量和为零。互感器中穿入A,B,C,N四根线。只要有故障或短路就动作,如果后面带的设备不是很多,就可以不用考虑泄漏电流。

LZ用的应该是第一种情况。
回复
shenwen11
2007年12月23日 11:37:30
8楼
谢谢7楼的,我明白了。
回复
shenwen11
2007年12月24日 19:53:25
9楼
现在我又有一个问题

我们生产的溃电开关要有总开关和分开关,
一台总开关带4台分开关,
总开关设置延时0.35S,分开关无延时,
但最近出的新产品,在做模拟漏电试验时,不知道怎么老顶掉总开关,,
我在查零序电流的时候发现,设置的是跳闸电流是30MA(总分都一样设置),如果改成10MA的话,就不会总顶掉总开关,做漏电试验多几次,有时候也顶。
不过分开关的零序电流才4-7MA,分开关的零序电压达到跳闸值,但是分开关是要两个条件都满足的时候才跳的。
这是怎么回事,
电流互感器,不准???
还是误动作
回复
wholly
2007年12月28日 19:12:00
10楼
我猜是这样的,
设总开关为I0Z
四个分开关为I0a,I0b,I0C,I0d.
当总分开关都为30mA时,支路中的零序电流<30mA, 但I0a+I0b+I0C+I0d>30mA,所以跳总开关而不跳分开关。

同理都整定为10mA时,也会出现类似的情况。

总分开关的漏电开关整定值,前后要有层次。
回复
qiuyubear
2007年12月28日 20:45:26
11楼
总开关设成100mA以上就没事了。
回复