[讨论]新荷载规范,消防车荷载双向板跨度要求规定?
unmadn
unmadn Lv.3
2007年12月19日 22:21:54
只看楼主

如题,以前荷载规范是:消防车荷载,双向楼盖的柱网尺寸不小于6MX6M,但是新版的荷载规范将其改为了板跨不小于6MX6M?除了预应力板外,谁会把板跨做到大于6MX6M的,还要让其承受消防车荷载?不明白怎么会这样改?请大家探讨一下这个问题?

如题,以前荷载规范是:消防车荷载,双向楼盖的柱网尺寸不小于6MX6M,但是新版的荷载规范将其改为了板跨不小于6MX6M?
除了预应力板外,谁会把板跨做到大于6MX6M的,还要让其承受消防车荷载?
不明白怎么会这样改?
请大家探讨一下这个问题?
免费打赏
vexyu
2007年12月21日 07:46:33
2楼
当然会做到6mx6m,我现在做的就是达到8.1m的
回复
nhwyh
2007年12月24日 17:03:18
3楼
盲目照搬是不合理的。30t的消防车可按最大轮压作用在0.6mX0.2m的局部面积上的条件确定等效楼面活载。楼板有覆土时,还可考虑土层厚度对荷载的扩散作用。这样的话,在很多情况下,面积小于6mX6m的双向板上的消防车等效活载不一定会达到35KN/平方米。
回复
fw211
2008年06月02日 10:00:26
4楼
规范上说当符合条件时按等效荷载计算,可是关于消防车的轴距等资料都没找到,光知一最大轮压,如何计算?
回复

相关推荐