挡土墙后土压力计算时,填料内摩擦角的取值对计算结果影响很大,内摩擦角越大越有利,在设计时,控制填料内摩擦角不小于40度,在施工时容易实现么?这次设计的挡土墙位于山区,不缺乏碎石土,碎石和土需要什么样的配比和压实度才能达到内摩擦角不小于40度的要去?在土工实验中如何测量?对于这个问题应该查哪方面的书籍或资料十分感谢
挡土墙后土压力计算时,填料内摩擦角的取值对计算结果影响很大,内摩擦角越大越有利,
在设计时,控制填料内摩擦角不小于40度,在施工时容易实现么?
这次设计的挡土墙位于山区,不缺乏碎石土,碎石和土需要什么样的配比和压实度才能达到内摩擦角不小于40度的要去?在土工实验中如何测量?
对于这个问题应该查哪方面的书籍或资料
十分感谢
2楼
根据图集J008-1~3中提供的数据,对于填料的计算内摩擦角,如无试验资料,可按表采用:
填料种类 计算内抹擦角
一般粘性土 H<6M 35
H>6M 30
砂类土 35
不易风化的岩石弃渣或碎石类土 40
不易风化的石块 45
我问过做试验的,土工实验做碎石土内摩擦角取样较难,作出来不准。建议按上表采用
回复
3楼
刚查到这里,有用,十分感谢!
回复
4楼
十分感谢,正做到这里,雪中送碳啊
回复
5楼
谢谢 非常感谢 谢谢 非常感谢
谢谢 非常感谢 谢谢 非常感谢
回复
6楼
非常感谢楼主!!!!!!!
回复
7楼
一般按最不利的角度考虑,回填土是取30度。
回复
8楼
感谢感谢 困惑我好长时间了
回复