大夥說說製冷/供熱站的設計吧,現在正做這個,想聽聽前輩們的說法,越詳細越好啦!
大夥說說製冷/供熱站的設計吧,現在正做這個,想聽聽前輩們的說法,越詳細越好啦!
12楼
。。。是設計冷熱源機房,當然包括繪圖!
回复
13楼
问题一:当地气候及经济特点到底是什么样子的,具体点室外冬夏季空调室外计算条件是什么,自己去查一查。
问题二:什么叫水源热泵。自己查一查资料。
问题三:“製冷時冷水供回水溫度7/12℃,冷卻水時供回水18/29℃;製熱時冷水7/15℃,冷卻水40/45℃”这组数据那来的?
1.這樣的選擇可行嗎? 先回答上面的问题再说
2.冷卻塔怎麽連接? 用管道连接,不知这个回答你满不满意
3.水泵並聯時流量相加,串聯時揚程相加。是這樣嗎? 定性差不多是这样,还得定量分析。建议看一看“泵与风机”
回复
14楼
水泵串联的时候很少,并联的时候 比较多,但是流量并不是简单的相加,而是与你的管路阻抗有关
回复
15楼
呵呵,楼主可以简单看看手册,其实做设计很容易的.
建议全使用水源热泵机组,安装中央空调,冬天制热,夏天制冷,如果写字楼高档一点还可以有生活热水.前提地下水资源丰富,你的城市可以审批.
具体设备选型可以在网上查找,有很多.比如个人积累的设计经验总结了等等,一看就会.
供参考
回复
16楼
一般来说,能有个150%就很不错了吧
回复
17楼
问题一:这是我考察后选出来的机组,你说的那些问题你可以不用知道,只要说说水源热泵和冷水机组可不可以并联在一块?管线该怎么走?
问题二:说实话,关于水源热泵机组,具体的我不太清楚,我就知道它冬天可以制热、夏天可以制冷!为减少初投资,我选了两台热泵机组与冷水机组并联用于夏天供冷。有关这方面详细资料还请您传点给我!谢谢!
问题三:那组数据是所选冷、热水机组样本上的!
========================================================================================================
尽管你的回答我不是很满意,但是不管怎样,还得谢谢你!也许由于我们知识面不同,你考虑的比较多,比较专业;而我只是算半个入门汉,还有太多的东西没有掌握好,你的建议我会好好考虑!以后还请多多赐教!谢谢!
回复
18楼
謝謝!當時我也考慮過全用水源熱泵機組,但是滿足夏天供冷的情況下,冬天供熱量會有過剩,這樣不是會造成浪費增加投資嗎?還有,熱泵機組只能用地下水(打井)嗎?這是地源熱泵吧?河水或自來水行不?
回复
19楼
这是什么啊,字体怎么这样难看懂哦
回复
20楼
对于问题一,好吧,你既然已经考察过后选出来的机组,觉得我说的那些问题我可以不用知道。那我在这里友情提醒一下,注意以下几点:在严寒地区不宜采用空调系统进行采暖见《公共建筑节能设计标准》,从你给出的冷负荷是热负荷的两倍多的情况下,我有点怀疑这个建筑物是在严寒地区。:)如果此建筑物果真在严寒地区,那我就要说你这个方案不可行了:)还有如果此建筑物处于水源缺乏地区,那你这个水源热泵的夏季的冷凝侧采用什么方式?针对你的“還有,熱泵機組只能用地下水(打井)嗎?這是地源熱泵吧?河水或自來水行不?”与“,我就知道它冬天可以制热、夏天可以制冷!”这两句话我更有点担心。你最好说说你打算用什么吧,地下水、河水甚至是自来水?
对于问题二,感觉你的确不知道水源热泵是什么,建议看一下这本书,《地源热泵系统设计与应用》ISBN7-111-20142-6。不好意思我没有电子版的无法传给你。
对于问题三,样本上的只是它的额定工况下的参数,实际工程如果你真的要做水源热泵系统冬夏季的参数是要实际测量的。当然如果这是你的作业的话,直接按样本上的参数选也没有什么。
好了,对于问题说完了,下面再说点我的想法吧。从你的冷热负荷的量来看,此机房不算太大也不算太小。你所选的冷水机组加水源热泵方案,采用的是电制冷热泵制热。其实冷源与热源的形式是多样的你用没有考虑过以下方案呢,如溴化锂机组(驱动方式也多样,蒸汽、热水、燃气等)制冷与制热。或夏季用冷水机组,冬季用锅炉(这个锅炉也有多种,煤、气、油)。这个冷负荷的量级还可以考虑采用冰蓄冷。以上有多种的冷热源方式可以选择,你为什么会选择这个方案而不采用其它方案,你可以说说你采用这个方案的理由,和为什么不采用其它方案的理由,再来听一听大家意见,针对冷热源的这部分学习你会有很大提高的。我猜这是毕业设计,不知对不对呀:)因为这个冷量与热量的配比,可以选择的方案太多了:)
回复
21楼
真慚愧,你這樣一說我真的覺得自己掌握的知識確實太有限啦!
這個建築物是在南昌,應該不算嚴寒地區,因此不用擔心會因結冰而無法使用冷卻塔;還有當地水源應該還算豐富,但為環保不宜打井,故我打算用自來水(但不清楚可不可以采用,因無相關資料,所以很多問題無法解決)。
對於溴化鋰機組,由於燃油燃氣用不起,當地區沒有熱力管網,所以蒸汽也無法解決;對於熱水驅動的,不好意思我好像沒有聽過,不知何為熱水驅動,熱水從何而來?謝謝解釋!出此以上原因,故沒有選擇溴化鋰機組。
開始曾考慮過冷水機組加鍋爐(只能是電熱鍋爐),但是考慮到如此大負荷,耗電會相當大(保守估計一小時將相當於一個村子的耗電量);其實還有一個原因,由於本人知識面太局限,關於鍋爐這一塊只知道皮毛,怕掌握不好。。。所以又沒選這一方案。。。見笑啦,呵呵!
為了滿足冷熱負荷要求,也為了節能,還為了機房佈置能簡單、合理點。。。。還一原因:剛好有樣本能滿足以上要求。。。。。。。等等原因,我選了熱泵+冷水機組。。。
針對以上所說,不知道你能不能給我一個方案參考。。。呵呵
=======================================================================================================
bj5945 你真厲害,氣勢逼人,每句話都特有分量,都說到點子上了,你猜的幾乎都對。。。無地自容啊我。。。 以後就跟你好好學學,謝謝!
回复