大夥說說製冷/供熱站的設計吧,現在正做這個,想聽聽前輩們的說法,越詳細越好啦!
大夥說說製冷/供熱站的設計吧,現在正做這個,想聽聽前輩們的說法,越詳細越好啦!
22楼
真慚愧,你這樣一說我真的覺得自己掌握的知識確實太有限啦!
這個建築物是在南昌,應該不算嚴寒地區,因此不用擔心會因結冰而無法使用冷卻塔;還有當地水源應該還算豐富,但為環保不宜打井,故我打算用自來水(但不清楚可不可以采用,因無相關資料,所以很多問題無法解決)。
對於溴化鋰機組,由於燃油燃氣用不起,當地區沒有熱力管網,所以蒸汽也無法解決;對於熱水驅動的,不好意思我好像沒有聽過,不知何為熱水驅動,熱水從何而來?謝謝解釋!出此以上原因,故沒有選擇溴化鋰機組。
開始曾考慮過冷水機組加鍋爐(只能是電熱鍋爐),但是考慮到如此大負荷,耗電會相當大(保守估計一小時將相當於一個村子的耗電量);其實還有一個原因,由於本人知識面太局限,關於鍋爐這一塊只知道皮毛,怕掌握不好。。。所以又沒選這一方案。。。見笑啦,呵呵!
為了滿足冷熱負荷要求,也為了節能,還為了機房佈置能簡單、合理點。。。。還一原因:剛好有樣本能滿足以上要求。。。。。。。等等原因,我選了熱泵+冷水機組。。。
針對以上所說,不知道你能不能給我一個方案參考。。。呵呵
=======================================================================================================
bj5945 你真厲害,氣勢逼人,每句話都特有分量,都說到點子上了,你猜的幾乎都對。。。無地自容啊我。。。 以後就跟你好好學學,謝謝!
回复
23楼
我气势逼人!不好意思,这不是我要的效果,下次我改:)你打算用自来水,这个问题。。。。自来水用完了你打算怎么处理呢。4100KW的冷量,你算一下在出现最大冷量时大概要用多少吨水。一个夏天要用多少吨水:)可能很惊人:)可能你也用不起:)
“對於溴化鋰機組,由於燃油燃氣用不起,當地區沒有熱力管網,所以蒸汽也無法解決;對於熱水驅動的,不好意思我好像沒有聽過,不知何為熱水驅動,熱水從何而來?謝謝解釋!”热水吗很简单有的城市热网就是高温热水,搞来用就是了,与用蒸汽的一个道理,一个用汽一个用水。双良的就有高温热水型的。再说一下,不同的蒸汽压力要选不同型的溴化锂机组,蒸汽压力不宜低于0.4MPa。
无热力管网燃油燃气都用不起(燃煤的我想也不太可能:)),制热看样子的确只能用热泵了。2000KW用电锅炉也的确奢侈了点:)“其實還有一個原因,由於本人知識面太局限,關於鍋爐這一塊只知道皮毛,怕掌握不好。。。所以又沒選這一方案。。。見笑啦,呵呵!”这个不是问题不懂就学吗,锅炉房设计也是本专业所要学习的内容吗。
“剛好有樣本能滿足以上要求”网上样本多的是多查几家就是了:)“還為了機房佈置能簡單、合理點”这一点是建立在方案合理优化的基础上的,如果工程需要水源热泵加冰蓄冷加蓄热的方案。这样的机房可能非常复杂,那也要这样做不能因为为了机房布置简单而不用这样的方案。
热泵加冷水机组方案基本可行,不过你还是明确一下冷凝侧你想用什么吧,用自来水基本上不可行:)明确了这一点我们来接着讨论。
回复
24楼
回复
25楼
"冷卻水不是可以反復循環使用的嗎?不是只有在水量不足時再考慮補水?。。。"好吧,那就说说你打算怎么循环自来水,冬天怎么用,夏天怎么用。
“若不用自來水,我不清楚還能用什麽。。。 ”地下水与地表水,还可以考虑地源热泵吗。让你看的书你看了吗:)
回复
26楼
先不說後面那個,先看下下面的示意圖,那就是我的想法吧:
回复
27楼
你再想一想在冬季运行时的循环,“製熱時冷水7/15℃,冷卻水40/45℃”在水箱这端你怎么让水进去是7度出来是15度呢:)用什么方法让水升温呢:)我觉的有难度或要付出不少代价:)
回复
28楼
嗯 我懂啦!謝謝你,我再認真看看!
回复