某空调系统采用螺杆机+锅炉制冷制热,冷负荷是1000千瓦,热负荷是400KW;
如果我选30万大卡的燃油炉热负荷好象够了,但是锅炉的热水流量才8.75立方/h,那怎么和空调末端风机盘管的流量匹配呢?谢谢大家!
发布于
2007-12-20 17:22:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
smallan.liu
35万卡的锅炉,要是温差40度,出水温度60度,循环水流量8.75T/H应该是没有错的
如果这样的话,是不是要在锅炉热水系统和末端风机盘管系统加一套板换,空调制热的时候要提前启动锅炉和末端系统循环泵,先将末端循环水加热到一定温度以达到风机盘管制热温度范围(如55度),然后在启动风机盘管制热
2007-12-21 11:52:21
来自 PC
评论
举报
shw-1967
你给出的条件,是不正常的配套条件:
1.用于采暖时上述锅炉的循环水量应为12.5方/小时;
2.用于空调时上述锅炉的循环水量应为25方/小时;
换个循环泵不就得了!