向各位请教,对于如下这三个图的电压互感器V-V接线,哪个是对的?我认为图1、图2是对的。图3是错的。
向各位请教,对于如下这三个图的电压互感器V-V接线,哪个是对的?我认为图1、图2是对的。图3是错的。
22楼
谢谢15的解释,学习了
回复
23楼
就是极性的图1、图2是正确的Vv接法
回复
24楼
可以再查有关书籍
回复
25楼
都对。只不过图3次级电压相位与初级电压相位相差180度。
回复
26楼
就是极性的图1、图2是正确的Vv接法
正确
回复
27楼
以上这三个图的电压互感器V-V接线,图1、图2及图3都是V-V接线,图3是极性问题, 图3很少有人设计
回复
28楼
以上这三个图的电压互感器V-V接线,图1、图2及图3都是V-V接线,图3是极性问题, 图3很少有人设计
回复
29楼
图1和2都是可用的,图三是极性有问题.
回复
30楼
同意二楼看法!
回复
31楼
谢谢解释,终于明白了:
VV形象地表示了相位关系,表示高低侧电压同相位。而图3相位差180°,成了V-Λ了,而且这样接的话,二次电度表的转向、其它与相位有关的电量参数都与VV不同了,有些可能会有问题,图3确实不能等同于VV接法。