请教电压互感器V-V接线疑问,哪个图是对的?
thkj002
thkj002 Lv.2
2007年12月20日 21:12:32
来自于变压器
只看楼主

向各位请教,对于如下这三个图的电压互感器V-V接线,哪个是对的?我认为图1、图2是对的。图3是错的。

向各位请教,对于如下这三个图的电压互感器V-V接线,哪个是对的?我认为图1、图2是对的。图3是错的。

1198156349818.jpg

免费打赏
tiancaliuzhaohui
2008年02月16日 11:55:51
62楼
三个都是对的,最后一张图的极性与前两个不同而已。
回复
sushibo4321
2008年02月16日 15:21:12
63楼
我觉的3个都是对的;
在实际的应用中我们并不会加于区别!!
回复
李土根
2008年02月17日 11:25:02
64楼
图1和图2可以正常使用,图3二次侧的板性与一次侧不对应因此不能使用。
回复
pjh742
2008年02月17日 13:14:34
65楼
回复
liugy.ok
2008年02月17日 18:41:51
66楼
图1,2对图3错
回复
wok28
2008年02月18日 14:44:23
67楼
1、2对。
回复
chendewen
2008年02月18日 20:15:05
68楼
接线都可用,但标注有问题,不规范。怪怪的!
回复
zlq0125
2008年02月19日 16:56:02
69楼
图1和图2是正确的,都可用,图3的同名级没有对应起来,是错误的,不能按此图接线。
回复
anshengrong1981
2008年02月19日 17:38:56
70楼
都是对的
最好是同名端要一致
回复
ysxwm
2008年02月20日 09:55:04
71楼
图一和图二是正确的,图三不对,但不会烧毁互感器,只是图三用相序表去测会是逆相序。
回复