12楼
只有两点1 零线断电压表测量电压值220v 2零线接触电阻大 电压表测量电压值偏离220v值
回复
13楼
在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触零线将会造成触电事故危险
回复
14楼
这种现象有两种可能:一是零线断了,二是有一相严重接地.这种现象我也遇到过的.
回复
15楼
零线带电是没有做好接地的体现,如果良好接地了,电流会引入地下,用电表将会检测不出来。就像要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;
回复
16楼
我跟进一个幼儿园的电气安装,(前期已从低压配电房供电到幼儿园配电箱的线路及设备安装已完成)。供电线路原来在进入幼儿园处做了重复接地。临时用电从幼儿园配电箱接电,可以正常使用。但幸亏检查仔细,原来在低压配电房处N、PE线都没有接上。
哪位高人指点一下?说一下原因?谢谢!
回复
17楼
其实在接地方面,例如在装修电气管的接地保护方面,就有很多误区?施工作业不规范,各个施工班组有自己的做法。
回复
18楼
最好测量一下是多少,这样做到心中有数,以判定到底是什么原因,带电有些让人觉得不妥
回复
19楼
谁能谈谈等电位联结?有否规范?
回复
20楼
零线带电:1.有电流:这是三相不平衡造成的.2.有电压:这是零线断了,这很危险,极易造成电气设备的寻坏,必须检修
回复
21楼
我们做施工的事先按规范施工,施工完毕要仔细检查,再三确认,就像13楼主说的那样.