42楼
正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现,像这种情况最好查看零线是否断开。
回复
43楼
正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现,像这种情况最好查看零线是否断开。
支持26楼
回复
44楼
aa
回复
45楼
我国居民生活用电大多使用三相四线制的供电网络,采用中性点直接接地的方式运行,从使中性线与大地之间形成等电位,这样在正常情况下,配电变压器低压侧系统中性线是不带电的。如果中性点带电,会影响正个网络的正常供电。
1、配电变压器接地中性线接触不良或者断路,中性点的接地电阻变大,中性点对地电压不再为零,即出现零序电压,即中性点电压偏移,从而造成中性线有电压,使中性线带电。
2、中性线接触良好,但仍带电。此种情况为三相负荷严重不平衡所致。当三相负荷不平衡时,中性线上将流过零序电流,并使中性点电位发生偏移,从而造成中性线有电压,使中性线带电。
3、工作人员在维修线路时误接中性线,将中性线与相线对换,造成中性线带电的事故。
回复
46楼
没有良好接地造成的,中性点发生漂移。
回复
47楼
正确!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
48楼
民用建筑N线带电很正常啊,主要是三相不平衡造成的,所以一般民用建筑电缆都要求使用4+1芯的。只有负荷性质是三相基本平衡时N线截面才与PE线截面相同
回复
49楼
我这里有这样一件事:c相没有电压,零线反倒有电压?不知道什么原因?但是设备运转正常
回复
50楼
零线带电,这是一个很普遍的问题!很多家庭用电常会出现,特别是在农村配电中(农村大多是三线四相,无PE线),以上各楼都说得很对,我在这里补充一下,如果是家庭配电,N线带电主要看看是不是零火对调了!这样极易发生N线带电!另答16楼:配电房N、PE没接而能用电主要是有重复接地,而配电柜的开关对小电流的灵敏度不高而不会调闸!
回复
51楼
道理很简单,零线有问题.
得检修!
回复