关于最大最小水流量的计算方法
feichen19820507
Lv.3
2007年12月21日 09:37:01
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
小弟在做冷水机组设计时曾碰到最大最小水流量的确认问题,当时请教了各位同事都没有一个定论,往年做资料的同事建议按照标准水流量正负20%来计算。不知道各位大虾在计算中是怎样定的。
小弟在做冷水机组设计时曾碰到最大最小水流量的确认问题,当时请教了各位同事都没有一个定论,往年做资料的同事建议按照标准水流量正负20%来计算。
不知道各位大虾在计算中是怎样定的。
免费打赏
feichen19820507
2007年12月21日 09:38:32
2楼
俺的见解,
最大水流量按照蒸发器设计使用寿命核算流速确定。
最小流量按照防冻要求,在最低出水温度最小流量下能保证水侧最低温度大于2度。
不知道这样是否准确。