该板用的是冷轧带肋三级钢筋。照片1中板上部分部筋为啥不是锚固在梁中的啊,而是和板的负弯矩筋搭接,这样做对吗?我认为这样做是不是错了啊?照片2中底下的红砖为啥要这样砌啊,我认为这样砌应该也不好,应该像照片3那样才行。按规范要求,照片3中应该是3皮砖的,可是他只砌2皮,这样行吗?请大家再次指教一下!非常感谢!
只砌一皮和两皮 防水高度不够
回复
6楼
这是二楼室内的隔墙,还用考虑防水吗?应该不用吧?
回复
7楼
图一中的钢筋应该是为控制裂缝附加大,不用考虑锚固。
不知道楼主图中的板是不是露台上的,是的话那些钢筋就是温度筋,用于控制温度变化引起的裂缝。
从图中看应该就是了。
回复
8楼
不是露台的,是楼板的
回复
9楼
图3好象是室内呀,不需要用红砖了呀
回复
10楼
图一中搭接部分钢筋为构造钢筋,主要是防止楼板开裂。因为按照现行规范计算,板中间部分区域是不需要面筋的,一般在屋面等外露部分增加温度钢筋,用于抗裂,但有些房地产公司为了控制楼板开裂,在一般楼层板中也加设了这种网片钢筋,一般搭接长度取30cm。
图二,图三中砌体组砌方式不对,一般底部应有不小于20cm高要用页岩实心砖砌筑,即3线红砖,这个规范上有的。
回复
11楼
图里的哪个马凳是什么材料做的,我第一次见,请那位同行给介绍下啊!
回复