复杂的高层医院给排水初步设计
gaojinlong2006
2007年12月21日 18:08:39
只看楼主

复杂的高层医院给排水初步设计,与大家分享!~

复杂的高层医院给排水初步设计,与大家分享!~
b7bf9662c366581f41d0.rar
705 KB
立即下载
免费打赏
water_xian
2009年11月02日 21:21:38
12楼
平心而论,此图确实不怎么的
回复
l_ming001
2009年11月03日 23:39:24
13楼
鉴定完毕!复杂吗?呵呵。。呵呵。。。的确不怎么样。
回复
tianya88888888
2009年11月05日 09:20:29
14楼
消火栓系统静压超1.0MPa应分区,热水系统分区宜同冷水系统。
至于初设,没必要做到减压孔板之类的细化吧:L
回复
xingji537
2009年11月06日 16:24:38
15楼
借来:) 借来看看…………………………………………………………
回复
lizaiyu1
2009年11月07日 00:41:47
16楼
记得报警阀至最高处喷头有个高度要求,及不超过55m高差吧,不记得了,所以报警阀位置不一定在泵房处,你得考虑不在地下室时报警阀位置,且报警阀数量也不对,按你的布置现在就有800多了,那全楼估计至少四~五个报警阀。
回复
lc201800
2009年11月09日 13:48:40
17楼
这是扩初?方案还差不多!建议楼主仔细研究一下扩初深度要求!
回复