普通照明线槽内是否可以放应急照明导线,也就是说在普通照明导线和应急照明导线放在同以个线槽内,设计规范上面有明确的规定么如果放在同一个线槽内是否可以验收
普通照明线槽内是否可以放应急照明导线,也就是说在普通照明导线和应急照明导线放在同以个线槽内,设计规范上面有明确的规定么
如果放在同一个线槽内是否可以验收
22楼
不可以放一起,应该隔开
回复
23楼
说的轻松
回复
24楼
mei wenti
回复
25楼
hao
回复
26楼
对,别放在同一个线槽内。即使电压等级相同,但因为消防属一级供电负载,按规定不宜放在一起。
回复
27楼
不能放一起。简单的例子:如果普通照明线路起火造成照明系统瘫痪时候,应急照明的线路也一定被烧坏,那还怎么应急啊?
回复
28楼
支持!
回复
29楼
民规:
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
(1)1kV以上和1kV以下的电缆。
(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
(3)应急照明和其他照明的电缆。
(4)强电和弱电电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开
这个对的
回复
30楼
我有个办法,就是钉一条大的线槽再在里面钉一条小线槽,小的里面布应急照明线路就可以了,这样又好看,又符合规范
回复
31楼
不同负荷级别的线缆可以加隔板敷设。