一起火灾所需消防用水量究竟怎么算
qq_1410318390022
2017年08月07日 11:24:13
只看楼主

一起火灾所需消防用水量:V=室外消火栓+室内消火栓+自动灭火系统(取一个最大值)+水幕或固定冷却分隔。

自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却火幕设置部位墙体的耐火极限。注意事项1.宿舍、公寓等非住宅类居住建筑:

一起火灾所需消防用水量:
V=室外消火栓+室内消火栓+自动灭火系统(取一个最大值)+水幕或固定冷却分隔。


自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。
建筑内用于防火分隔的防火分隔水幕和防护冷却水幕的火灾延续时间,不应小于防火分隔水幕或防护冷却火幕设置部位墙体的耐火极限。
注意事项
1.宿舍、公寓等非住宅类居住建筑:
室外消火栓设计流量:应按规范表3.3.2中的公共建筑确定;
室内消火栓设计流量:当为多层建筑时,应按规范表3.5.2中的宿舍、公寓确定,当为高层建筑时,应按本规范表3.5.2中的公共建筑确定。


2.建筑物室外消火栓设计流量(具体数值参见3.3.2)
1)成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定;
2) 火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓设计流量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定;
3) 国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外消火栓设计流量,按三级耐火等级民用建筑物消火栓设计流量确定;
4) 当单座建筑的总建筑面积大于500000㎡时,建筑物室外消火栓设计流量应按本表规定的最大值增加一倍。


3.建筑物室内消火栓设计流量(具体数值参见3.5.2)
1)丁、戊类高层厂房(仓厍)室内消火栓的设计流量可按本表减少10L/s,同时使用消防水枪数量可按本表减少2支;
2)消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管,其消火栓设计流量可不计入室内消防给水设计流量;
3)当一座多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。


4.当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。

5.延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算。
免费打赏
co1502156380834
2017年08月08日 09:48:57
2楼

加 裙的都是流 氓,直接下载

网上找的今年的课件,希望能帮助到大家 需要的看看 c7.gg/dEmP (复制到浏览器即可,打开网页,打开必过之门。考过就在你一念之间,不看后悔终生)
从前有个考生,打开了网页他就轻松通过考试,他是你吗???

回复
qq_1410318390022
2017年08月08日 10:27:59
3楼
更多知识点分享敬请关注微信张工培训消防公众号
回复

相关推荐

APP内打开