屠宰废水处处理能力:900 m3/d。 工艺:预处理+A1+A2+活性污泥池+接触氧化池+二沉池概况:该屠宰场主要为家禽类屠宰,废水主要来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等。它具有水量大、排水不均匀、浓度高、含油脂、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点:另外它与其他高浓度有机废水的最大不同在于它的NH3-N浓度较高。 投菌前,该系统氨氮处理效率不佳,好氧池污泥沉降性较差,系统的硝化菌数量不足,导致了出水氨氮超标的情况。
屠宰废水处
处理能力:900 m3/d。
工艺:预处理+A1+A2+活性污泥池+接触氧化池+二沉池
概况:该屠宰场主要为家禽类屠宰,废水主要来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等。它具有水量大、排水不均匀、浓度高、含油脂、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点:另外它与其他高浓度有机废水的最大不同在于它的NH3-N浓度较高。
投菌前,该系统氨氮处理效率不佳,好氧池污泥沉降性较差,系统的硝化菌数量不足,导致了出水氨氮超标的情况。
该屠宰场通过投加我司的硝化细菌,改善了活性污泥的形状,并且有效的增加了系统中的硝化菌群,系统出水氨氮最终达标排放。理系统氨氮增效成功案例
12楼
为什么不分享出来给大家都看看呢?
回复
13楼
