为什么计算是错误的呢?
kylinwei
kylinwei Lv.2
2005年01月04日 16:27:45
只看楼主

我用天正6.5计算管径,画了一个卫生间的系统图,然后用公建计算这个功能,可是计算出来的管径错误百出,连大便器都用DN20的管!怎么搞得呢?

我用天正6.5计算管径,画了一个卫生间的系统图,然后用公建计算这个功能,可是计算出来的管径错误百出,连大便器都用DN20的管!怎么搞得呢?
免费打赏
nofly
2005年01月06日 09:35:38
2楼
kylinwei兄:
您提的问题很好! 这也是我本人困扰之处,就是:如何把软件的想法跟设计师的想法“不谋而合”?

比如:您提的问题,给水计算
我们知道给水计算的条件是:
1:管和设备的连接方式
2:管材
3:当量

您只能看到1, 而2、3都是默认的,如果您不去修改它,而默认设置又和您的设计参数不一致时,就发生“误会”

我个人认为是管材不合适而造成您的现象。默认是PPR,而PPR最小就是20,您应该首先修改合适的管材。
【修改管线】