柱子轴压比按照有地震力控制还是无地震力控制?
gaomaili
gaomaili Lv.2
2007年12月22日 16:48:23
只看楼主

最近做了个六层的框架结构,三级抗震的,有两个柱子在计算地震力的模型中轴压比是0.8,而在不计算地震力的模型中反而超过了0.9,请问各位,在这种情况下应该怎么按哪种去控制呢?

最近做了个六层的框架结构,三级抗震的,有两个柱子在计算地震力的模型中轴压比是0.8,而在不计算地震力的模型中反而超过了0.9,请问各位,在这种情况下应该怎么按哪种去控制呢?
免费打赏
zhugeguang
2007年12月22日 18:47:40
2楼
抗规说:轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;高规说:轴压比指考虑地震作用柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。个人认为,延性是抗震的要求,按高规确定。