自动喷淋泵的吸水管可以和消防泵的吸水管合用吗
pmj97
Lv.6
2005年01月04日 19:57:22
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
如题
如题
免费打赏
鸿鹄
2005年01月04日 20:45:03
2楼
可以合用,见国标图集《消防专用水泵选用及安装图集
》
回复
小小法师
2005年01月05日 15:45:47
3楼
《高层民用建筑设计防火规范》
7.5.4 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。
自喷和消火栓不同组,应当不能合用。
回复
law000
2005年01月05日 16:27:39
4楼
通过放大管径的方式,依然可以达到其余洗水管通过全部水量的目的
回复
hungo
2005年01月06日 14:57:43
5楼
可以合用,但要保证两条进水管及满足系统流量的管径.
回复
xuyun028
2005年09月09日 20:22:18
6楼
可以!不过吸水管管径必须满足合用要求。
回复
相关推荐
怎样在校核自动喷淋系统最不利点四个喷头的时候计算四个喷头的保护面积
建筑给排水
2021-05-26 18:07:08
除尘器管道火花报警探测器-全自动喷淋装置
工厂化生产
2021-03-30 10:00:59
自动喷淋灭火系统设计要点
建筑给排水
2021-02-19 10:38:52
喷淋系统显神威,仓库起火监控拍下喷淋系统自动灭火情况
建筑消防给水
2021-02-02 13:39:51
【问答】自动扶梯底部如何设置喷淋
建筑消防给水
2020-11-16 14:19:37
水喷雾,自动喷淋,消火栓启动后排水问题
建筑给排水
2020-05-12 11:48:27
消防喷淋泵在自动控制状态下不能手动启动,合规吗?
建筑消防给水
2020-04-29 15:16:17
消防喷淋泵处于自动状态下,不能手动启动,合规吗
建筑消防给水
2020-04-29 15:03:07
喷淋控制柜自动状态下压力开关动作后喷淋泵启动 到压力之后泵不停是什么原因
供配电技术
2019-03-22 14:59:39
天正给排水消防喷淋是否能自动批量生成短立管?
天正给排水
2018-08-27 17:30:13
自动喷水新规范实施之后,自动喷淋泵的启泵方式探讨
建筑给排水
2018-07-21 18:14:24
自动喷淋稳压泵启动压力计算
建筑消防给水
2018-03-29 18:42:05
消防自动水喷淋的喷淋头距离照明灯的距离是多少
给排水工程施工
2018-03-09 18:12:27
自动喷淋系统设计规范2017版扫描件
建筑给排水
2018-01-06 11:09:40
自动喷淋设计规范以及自动喷淋施工及验收规范2017版扫描版
建筑给排水
2018-01-06 10:53:20
2017自动喷淋消防新规范
给排水资料库
2017-11-26 12:04:53
自动喷淋流量特性系数计算法
建筑消防给水
2017-11-22 17:08:08
这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置排水管?
建筑给排水
2017-11-09 16:34:27
新人求指教!接厂区自动喷淋官网的问题
建筑消防给水
2017-11-08 16:54:44
优脉blazemaster自动水喷淋塑料管的应用心得
建筑消防给水
2017-06-08 09:44:31
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开