高层公寓不同于一般的住宅,也不同于普通的学生宿舍。国标上只规定了住宅的需用系数和宿舍的需用系数,而且国标还是93年版的,太老了,感觉不是很适用。现在有个项目,有750间公寓,总的需用系数如何取呢。我准备每三层共一回路,这样一回路有大约90间公寓,每间公寓配4KW,共4×90=360KW。大家说该用多大的开关,多粗的导线?
我想按照国标住宅的取就可以了,取到0.5应该差不多。
回复
3楼
0.45
回复
4楼
参考技术措施,我觉的0.45可以
回复
5楼
个人意见:你要看看你的公寓的人员是否做饭,是否有淋浴电设备?然后再定需用系数,才比较科学!
回复
6楼
现在的单身公寓功能很全啊,和一般的住宅差不多了。不知道给4个KW够不够。
回复
7楼
参照技术措施,0.45就可以了
回复
8楼
我认为考虑0.55吧!
回复
9楼
也要看看都是些什么负载,你的4KW是由什么得来的?
回复
10楼
错,现在是在取需要系数,而不是取单位面积用电指标。后者的变化速度可以很快,10年就允许涨很多。但需要系数变化很缓慢,它取决于人们的生活习惯和电器的使用频率。而非使用容量。
回复
11楼
1、单身公寓按8KW/每间。
2、需要系数取到0.5。
回复