2007.12讨论话题:钢筋砼结构的裂缝宽度计算
zjautocad
zjautocad Lv.7
2007年12月23日 16:34:43
只看楼主

请大家考虑一个关于规范的问题:是不是所有的水工钢筋混凝土结构都要进行限裂的计算!

请大家考虑一个关于规范的问题:
是不是所有的水工钢筋混凝土结构都要进行限裂的计算!
免费打赏
dycjx5419
2008年05月22日 16:06:40
12楼
但是我国目前的水利水电方面的规范有电力部的,有水利部的,有时审查单位是国电下属的,就参照DL方面的,审查单位是水利部下属的就按SL的,搞点的设计真难啊!
回复
xizhibin
2008年05月23日 09:24:48
13楼
裂缝问题是一个比较广泛的概念,由于成因和对结构的影响不同,所以我们很难用一个比较准确的定义来表述
回复
terryru
2008年05月24日 08:59:53
14楼
谈谈我的看法:
结构计算过程中,通常要求计算强度、刚度与稳定(无论是木结构、钢结构还是钢筋混凝土结构)这一点,对刚参加设计工作的尤为重要。实际设计当中,大家对结构强度计算是重视的,但往往忽视刚度与稳定计算,有些结构不计算刚度与稳定,一是设计者通过对该结构以往的刚度与稳定计算经验,认为可以满足要求,而不在计算,二是通过多年的设计实践,从结构的特点与使用工况分析,根本就没有计算刚度与稳定计算必要。
我认为:结构计算过程中,不能什么都计算,也不能什么都不计算。设计过程中计算搞多了,就知道什么必须算,什么可以不算了。
多看规范还是很有必要的。
回复
wylcs2006
2008年05月27日 07:39:11
15楼
地下工程裂缝计算结果与实际是不相符的。裂缝开展与围岩变形、温度应力、结构受力等有很大关系。
限裂设计原则是在满足配筋量足够的情况下采用细密型配筋。
回复
cfc180486
2008年05月28日 11:51:17
16楼
???
回复
hxyk
2008年05月28日 18:28:31
17楼
我们目前正设计一排水箱涵,最大内水压为5m,现在施工图审查单位要求按限裂配筋计算.
我国目前正在使用的水工混凝土结构设计规范(SL/T191-96)第4.3.2中“钢筋混凝土结构构件设计时,应根据使用要求进行不同的裂缝控制验算。”此条是否说明一定要进行缝宽控制,只是根据环境条件确定缝宽限制值?
同样在第4.3.2中还有“(2)裂缝宽度验算 需进行裂缝宽度验算的结构构件,应按荷载效应的短期组合和长期组合两各情况.........规定的允许值。”
而且在7.2.1有这样一条:“对使用上要求限制裂缝宽度的钢筋混凝土构件,应进行裂缝宽度的验算,按........”。其它各条中也出现过“使用上要求限制裂缝宽度”。
我们院正在设计一钢筋混凝土结构排水箱形涵洞,施工图审查单位提出要按限裂进行配筋计算,如果按限裂进行配筋,则需增加钢筋460吨,建设单位不同意,而我院也为此多次与施工图审查单位沟通,但审查单位认为上述规范明确要求进行裂缝宽度验算,而我院与业主则认为上述规范7.2.1中明确说明了“对使用上要求.....”。
审查单位认为规范只规定了两种情况:1种是抗裂计算,另一种是限裂计算。但是规范中多处提到“对使用上要求....”
所以在此提出,请各位同行帮助分析一下,倒底是不是所有的水工钢筋混凝土结构均应该进行限裂或抗裂计算。
回复
lovepingzhihui
2008年05月28日 22:08:04
18楼
引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。