是否做通气 在线等
jianyh
Lv.7
2007年12月24日 10:46:31
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
六层的房子 只有5层和6层做为酒店,每个立管上接6 7个大便器 请问 是否做通气 如果做如何做谢谢!
六层的房子 只有5层和6层做为酒店,每个立管上接6 7个大便器 请问 是否做通气 如果做如何做谢谢!
免费打赏
jianyh
2007年12月24日 10:48:46
2楼
每层横干管上接 6 7个大便器 横管接到立管上 我公司不让传图上来,,,
回复
wjhruyi
2007年12月25日 10:37:45
3楼
连接6个及以上大便器要做环形通气管
回复