一、柜式风机盘管机组JB9066-1999 1 适用范围 本标准适用于以水(汽)作为冷、热源,由风机导流混合空气而得到冷却或加热,以调节室内空气为目的的机组。 本标准不适用于直接蒸发式盘管和电加热等机组。 2 产品型号命名规则 (1)基本参数 (2)型式及代号 注:进水(汽)方向的规定,面对正面出风口为基准。 (3)示例
一、柜式风机盘管机组JB9066-1999
1 适用范围
本标准适用于以水(汽)作为冷、热源,由风机导流混合空气而得到冷却或加热,以调节室内空气为目的的机组。
本标准不适用于直接蒸发式盘管和电加热等机组。
2 产品型号命名规则
(1)基本参数
(2)型式及代号
注:进水(汽)方向的规定,面对正面出风口为基准。
(3)示例
G-3.5-D
即名义风量为3500m3/h、立式、明装、直吹型、冷(热)水盘管、左进水、电加湿柜式风机盘管机组。
G-18WAF-ZY
即名义风量为18000m3/h、卧式、暗装、风管式、冷热水组合盘管、右进水、蒸汽加湿柜式风机盘管机组。
3 噪音限值
名义风量m3/h
|
噪声dB(A)
|
2000~3000
|
≤58
|
3500~4500
|
≤60
|
5000~6500
|
≤62
|
7000~8000
|
≤64
|
9000~11000
|
≤66
|
12000~14000
|
≤68
|
15000~18000
|
≤70
|
20000~28000
|
≤72
|
30000~35000
|
≤75
|
40000~50000
|
≤78
|
二、风机盘管机组GB-T19232-2003
1 适用范围
本标准适用于外供冷水、热水,由风机和盘管组成的机组,对房间直接送风,具有供冷、供热或分别供冷和供热功能,其风量在2500m3/h以下,出口静压小于100Pa的机组。
本标准不适用于自带冷、热源和直接蒸发盘管、蒸汽盘管、电加热等的风机盘管机组。
2 产品型号命名规则
(1)基本参数
(2)型式及代号
结构型式
|
卧式
|
W
|
立式
|
柱式LZ
|
|
低矮式LD
|
||
卡式
|
K
|
|
壁挂式
|
B
|
|
安装型式
|
暗装
|
M
|
明装
|
A
|
|
进水方位
|
左式
|
Z
|
右式
|
Y
|
|
出口静压
|
低静压
|
—
|
高静压
|
G30
|
|
G50
|
||
特征
|
单盘管机组
|
—
|
双盘管机组
|
ZH
|
注:进水方位,面对机组出风口,供回水管在左侧,代号Z;右侧,代号Y。
(3)示例
FP- 68LM-Z-ZH
表示额定风量为680m3/h的立式明装、左进水、低静压、双盘管机组。
FP-51WA-Y-G30
表示额定风量为510m3/h的卧式暗装、右进水、高静压30 Pa、单盘管机组。
FP-85K-Z
表示额定风量为850m3/h的卡式、左进水、低静压、单盘管机组。
3噪音限值
噪音dB(A)
|
||
低静压机组
|
离静压机组
|
|
30 Pa
|
50 Pa
|
|
37
|
40
|
42
|
39
|
42
|
4 4
|
41
|
44
|
46
|
43
|
46
|
47
|
45
|
47
|
49
|
46
|
48
|
50
|
48
|
50
|
52
|
50
|
52
|
54
|
52
|
54
|
56
|
三、组合式空调机组GB-T14294-2008
1 适用范围
本标准适用于以功能段为组合单元,能够完成空气输送混合、加热、冷却、去湿、加湿、过滤、消声、热回收等一种或几种处理功能机组。
冷媒为盐水、乙二醇和直接蒸发盘管以及采用电加热器的机组,可参照执行。
本标准不适用于自带冷、热源的空调机(器)、风机盘管机组、暖风机等。
2 产品型号命名规则
(1)基本参数
规格代号
|
额定风量(m3/h)
|
规格代号
|
额定风量(m3/h)
|
2
|
2000
|
30
|
30000
|
3
|
3000
|
40
|
40000
|
4
|
4000
|
50
|
50000
|
5
|
5000
|
60
|
60000
|
6
|
6000
|
80
|
80000
|
7
|
7000
|
100
|
100000
|
8
|
8000
|
120
|
120000
|
10
|
10000
|
140
|
140000
|
15
|
15000
|
160
|
160000
|
20
|
20000
|
200
|
200000
|
25
|
25000
|
(2)型式及代号
结构型式
|
立式
|
L
|
卧式
|
W
|
|
吊顶式
|
D
|
|
其他
|
Q
|
|
用途特征
|
通用机组
|
T
|
新风机组
|
X
|
|
净化机组
|
J
|
|
专用机组
|
Z
|
(3)示例
ZKL 5-X
表示立式新风机组,额定风量5000m3/h。
ZKW 10-T
表示卧式空调机组,额定风量10000 m3/h。
ZKD 20-X
表示吊顶式新风机组,额定风量20000m3/h。
3 噪音限值
注:风量和机组全静压在表中规定值之间,可按插入法确定。