一个19*9*3的密闭喷漆房,风量25000,这个怎么算出来的?
一个19*9*3的密闭喷漆房,风量25000,这个怎么算出来的?
2楼
你要做排风吗,打我电话我们沟通一下吧
回复
3楼
境壹科技 发表于 2017-8-10 17:55 你要做排风吗,打我电话我们沟通一下吧我现在只是在学习阶段,还没接触这些,才刚刚入门,很多东西都还不懂{:2_77:}:$下面那个做喷淋塔的是你的联系方式吗??我目前没有这方面的需求,如果有需求就试着交流交流吧!!!我连风量怎么算都还没弄懂
回复
4楼
环保工 发表于 2017-8-11 08:43 我现在只是在学习阶段,还没接触这些,才刚刚入门,很多东西都还不懂下面那个做喷淋塔的是你的 …是的,联系方式在下面,慢慢学习,熟悉就好了:)
回复
5楼
这个风量按每小时换气量计算,喷漆房每小时换40次,这个风量算下来是每小时换气48次。
回复
6楼
花常开 发表于 2017-8-12 16:34 这个风量按每小时换气量计算,喷漆房每小时换40次,这个风量算下来是每小时换气48次。嗯,好的,非常感谢您的解答,现在有点懂了
回复
7楼
密闭车间的废气量都是按照换气次数来设计的,手册上面都有换气次数要求的
回复
8楼
那个分机串联,其风量这么计算呀
回复
9楼
不是按照截面风速来计算的吗?
回复