35/10kV变电所,12.5MVA变压器,高压柜为KYN28A-12,有台高压电机350kW距总变700米,现场操作柱启动,电力电缆选用ZR-YJV22-8.7/15kV-3X70mm,控制电缆ZR-KYJV22-0.45/0.75kV-12X2.5mm,这么远启动没有问题吧?

35/10kV变电所,12.5MVA变压器,高压柜为KYN28A-12,有台高压电机350kW距总变700米,现场操作柱启动,电力电缆选用ZR-YJV22-8.7/15kV-3X70mm,控制电缆ZR-KYJV22-0.45/0.75kV-12X2.5mm,这么远启动没有问题吧?
免费打赏
yqzls
2017年08月12日 18:38:24
2楼
:)学习……………………
回复
huashi1993
2017年08月12日 23:43:12
3楼
电流才21A。电缆够了,但是感觉控制电缆有点小。换成4平方可以吗?
回复
wqadyl
2017年08月13日 14:36:31
4楼
控制缆至少换成4平方的电缆,动力缆没有问题。
回复
a396673967
2017年08月13日 20:58:23
5楼
谢谢楼主分享
回复
liukai384
2017年08月14日 08:10:23
6楼
谢谢楼主分享
回复
麦田里的荷花
2017年08月14日 14:02:16
7楼
wqadyl 发表于 2017-8-13 14:36 控制缆至少换成4平方的电缆,动力缆没有问题。为什么要考虑换成4平方的呢?
回复
electricity
2017年08月15日 09:37:04
8楼
必须上图,全套图,否则可能都有问题。哈哈哈!
回复
liukai384
2017年08月16日 08:25:05
9楼
感谢楼主分享
回复
电气交流
2017年08月16日 09:46:35
10楼
问题不大,控制是直流的吧!如果是交流控制,就要计算长线效应了!