10kV不接地系统,计量用电压互感器y-y接线一次侧到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次侧测得是相电压还是线电压
10kV不接地系统,计量用电压互感器y-y接线一次侧到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次侧测得是相电压还是线电压
2楼
哪个是正确接线方式
回复
3楼
好像都可以把
回复
4楼
顶起来,顶起来
回复
5楼
学习,多谢分享
回复
6楼
都可以 看你如何选择电压互感器
回复
7楼
参考图集
99D203-1 35-6KV变配电所二次接线(交流操作部分)
01D203-2 6~10千伏配电所二次接线(直流操作部分)
回复
8楼
01D203-2 6~10千伏配电所二次接线 第七页
回复
9楼
一般我们把电能计量称作为计量用电压互感器。计量用与保护用互感器的接线是有根本区别的。
因为是中性点不接地系统,一般也无中性点输出。电压互感器一次中性点是无法真正与电源中性点连接的。考虑到电能计量的准确性,我们应该采用线电压接入电能表电压元件。因为采用线电压,所以电压互感器中性点接地或者不接地,已经变得不是那么重要了。电压互感器中性点位移问题不会影响线电压。电压互感器中性点接地,就是和系统分布电容中性点相连接。因为系统分布电容相对容量较小,受故障影响较大。不能满足电压互感器中性点稳定要求。所以,计量用电压互感器中性点不接地也罢。不接地还可以减少因为系统单相接地故障是的谐振,导致电压互感器故障。
回复
10楼
谢谢分享资料
回复
11楼
风平浪静02 发表于 2017-8-13 16:45 一般我们把电能计量称作为计量用电压互感器。计量用与保护用互感器的接线是有根本区别的。因为是中性点不 …感谢您的回复
回复