消规规定栓口动压是能够当做静压直接计算么?
凌乱的世界
Lv.7
2017年08月14日 09:51:11
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
新消规规定高层建筑、厂房、仓库超过8M的栓口动压不小于0.35MPA,充实水柱不小于13m。这个动压能不能当做静压来计算,从而选择消防泵的扬程??
新消规规定高层建筑、厂房、仓库超过8M的栓口动压不小于0.35MPA,充实水柱不小于13m。这个动压能不能当做静压来计算,从而选择消防泵的扬程??
免费打赏
lichangan1000
2017年08月14日 09:53:48
2楼
纠结于动压静压,固步自封。
栓口0.35或0.25,由此计算再高差、沿程损失。什么动压静压?
回复
凌乱的世界
2017年08月14日 10:07:23
3楼
懂了,谢谢!