风冷冷水机组故障求组
紫陌未央
2017年08月15日 10:00:15
来自于制冷技术
只看楼主

第一次发帖求助目前遇到一风冷冷水机组开机其中一压缩机启动后瞬间跳停 显示板上无故障代码 更换电控板后故障依然存在 求解决方案 万分感谢

第一次发帖求助
目前遇到一 风冷冷水机组开机其中一压缩机启动后瞬间跳停 显示板上无故障代码 更换电控板后故障依然存在 求解决方案 万分感谢

微信图片_20170815095751.jpg

免费打赏
qq_1502775084224
2017年08月15日 13:35:33
2楼
支持一下
回复
喜羊羊
2017年08月15日 14:19:20
3楼
检查一下高低压控制器,应该是保护了。检查一下保护线路都有哪些保护是不会报警的。
回复
飘花儿
2017年08月17日 17:05:47
4楼

支持一下 我也不知道这个实践经验太少
回复
紫陌未央
2017年08月22日 16:18:57
5楼
问题已解决,是系统1的翅片温度传感器除了问题,更换后恢复正常,感谢大家的建议。
回复
渊工
2017年08月23日 14:56:47
6楼
6666666666666666666666
回复
summer123xia
2017年08月27日 22:59:59
7楼
看一下是不是缺相运行,检查压缩机接线是否正确
回复

相关推荐

APP内打开