请问照明配电箱系统图怎么画?
那年故乡天很晴
2017年08月15日 18:15:39
只看楼主

刚大学毕业进入建筑设计行业小白一枚,看了看前辈画的图,有几个问题。请问:1.cos 跟 Ijs是怎么得出来的?2.主线上断路器型号是怎么选择的? 它的50A是根据计算出来的Ijs才选定的吗?3.后面的带漏电保护的断路器 可以选择1NC形式的吗? 因为我在网上看到有人说1NC不可以加漏电啊还请前辈指教

刚大学毕业进入建筑设计行业小白一枚,看了看前辈画的图,有几个问题。
请问:
1.cos 跟 Ijs是怎么得出来的?
2.主线上断路器型号是怎么选择的? 它的50A是根据计算出来的Ijs才选定的吗?
3.后面的带漏电保护的断路器 可以选择1NC形式的吗? 因为我在网上看到有人说1NC不可以加漏电啊
还请前辈指教

配电箱系统图.png

免费打赏
山顶一便
2017年08月17日 11:54:15
2楼
电流应该是根据后面总负责估算的,也就是计算电流,cos那个是设备的功率因数吧 !具体的需要看看负载计算
回复
biandianso
2017年08月17日 12:08:51
3楼
电流应该是根据后面总负责估算的,也就是计算电流,cos那个是设备的功率因数吧 !具体的需要看看负载计算
回复
qzw_cool
2017年08月17日 14:17:40
4楼
功率因数一般有无功补偿的话,基本都不小于0.9。 Ijs是根据公式计算得来。1NC指的是1P+N?如果是的话1P+N有带漏保的。
回复
wudistar
2017年08月17日 14:19:16
5楼
1、功率因数是查表取的,计算电流是公式算的
2、可以按计算电流选,并且得考虑电缆载流量和继电保护要求
3、不同厂家断路器功能可能不一样
回复
a396673967
2017年08月17日 16:54:44
6楼

谢谢楼主提供资料
回复
树袋熊先生
2017年08月17日 17:20:11
7楼
山顶一便 发表于 2017-8-17 11:54 电流应该是根据后面总负责估算的,也就是计算电流,cos那个是设备的功率因数吧 !具体的需要看看负载计算。。。。。
回复
zx星尘细语
2017年08月18日 23:07:30
9楼
1.png还有一个需用系数,插座断路器采用2P带漏电保护,3*4线选用PVC25,一般插座单回路用电尽量2KW以下,这样断路器选用2P-16A,线选用3*2.5-PVC20
回复
kangfei444
2017年08月19日 15:09:39
10楼
6000/(220*0.85)=32.09
回复