1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!

1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作?
2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗?

谢谢指教!
免费打赏
zfhwlr
2017年08月17日 13:41:36
2楼
第一个问题:和广播这些需要两个报警信号才联动动作。
第二个问题:消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014 第 11.0.1 第2款 “ 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;
”,说明 消防水泵的控制柜在手动位置设计是错误的。 火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013 第4 条 消防联动控制设计 要求 可以在消控室手动或自动起消防泵。


回复
a396673967
2017年08月17日 18:30:37
3楼
学习,多谢分享
回复
xyzpilot
2017年09月17日 19:45:57
4楼
另外比如说 一栋楼的声光报警 是否需要两个信号才能启动呢? 还是一个烟感动作会联动整栋楼的声光报警启动呢? 应该是那种联动模式呢?谢谢
回复
菜鸟小王
2017年09月18日 08:26:58
5楼
压力开关是连锁起泵,有无报警系统都可启动