楼层均压环与金属外窗连接设置问题
yammer
yammer Lv.4
2017年08月16日 21:37:11
只看楼主

本工程为高层住宅33层,高度99米,二类防雷,图纸未说明金属外窗接地应该如何连接,从何高度开始连接,仅在电气图纸中注明“结构圈梁中的钢筋每三层连接成闭合回路,并同防雷装置引下线连接。” 外窗连接是应该每层都连接么、?均压环的做法应该参照那本规范或者图集,请大神指明

本工程为高层住宅33层,高度99米,二类防雷,图纸未说明金属外窗接地应该如何连接,从何高度开始连接,仅在电气图纸中注明“结构圈梁中的钢筋每三层连接成闭合回路,并同防雷装置引下线连接。”
外窗连接是应该每层都连接么、?均压环的做法应该参照那本规范或者图集,请大神指明
免费打赏
gudu003
2017年08月17日 08:32:17
2楼
L13D10 (1)防雷接地图集,二类防雷是45米开始做均压环,每隔3层做一个,窗接地是每层都有,窗接地属于等电位联结,均压环是防止楼体的侧雷击,是两个概念。
回复
yammer
2017年08月17日 22:19:36
3楼
gudu003 发表于 2017-8-17 08:32 L13D10 (1)防雷接地图集,二类防雷是45米开始做均压环,每隔3层做一个,窗接地是每层都有,窗接地属于等电位 …那金属外窗的接地应该从什么时候开始做?从45米开始,还是首层就开始?