新规消防管道压力开关安装位置问题
b136330447
b136330447 Lv.2
2017年08月18日 12:08:30
只看楼主

根据新规,建筑的高位水箱出水管上需要安装流量开关,然而很多安装单位没有相关经验,在被指出这个问题后才发现漏装了,这时就会出现拉电线上去困难的问题。有人提出可以装到水泵房水箱直通下来的管道上,所以我想问一下大家这个思路可以吗?

根据新规,建筑的高位水箱出水管上需要安装流量开关,然而很多安装单位没有相关经验,在被指出这个问题后才发现漏装了,这时就会出现拉电线上去困难的问题。有人提出可以装到水泵房水箱直通下来的管道上,所以我想问一下大家这个思路可以吗?
免费打赏
lichangan1000
2017年08月18日 15:09:44
2楼
不可以。水泵没启动前,从水箱出水,流量开关装在此处,水箱水出完,也拾取不到任何流量信号。
回复
lichangan1000
2017年08月18日 15:11:26
3楼
若是自喷系统:稳压管上设流量开关,还可以。但有没必要。自喷设流量开关本身就是多余。
回复

相关推荐