各位朋友,请探讨一下下面这个问题,很急,在线等: 现在有座垃圾发电厂(12MW+6MW)准备通过35kV电压等级接入当地变电站(主变2*40MVA,110kV有2回与上级220kV变电站连接,有2回连接到110kV牵引变;35kV馈线有2回,10kV馈线有12回);发电厂的上网电网约为14.8MW(18*0.82),可是2回35kV出线用电量只有7MW左右,也就是说还有近8MW的负荷要通过变压器转送到10kV侧。

各位朋友,请探讨一下下面这个问题,很急,在线等:
现在有座垃圾发电厂(12MW+6MW)准备通过35kV电压等级接入当地变电站(主变2*40MVA,110kV有2回与上级220kV变电站连接,有2回连接到110kV牵引变;35kV馈线有2回,10kV馈线有12回);发电厂的上网电网约为14.8MW(18*0.82),可是2回35kV出线用电量只有7MW左右,也就是说还有近8MW的负荷要通过变压器转送到10kV侧。
那么问题来了,这种情况下等于主变高压侧直接与电网相连接,中压侧又接发电厂(电源),这种接法可以吗? 还有中压侧的多余电量能转到10kV侧送出吗?如果高压侧主变开关不断开,会不会从中压侧倒送到高压侧?
除了以上几个问题,可能还有其他的一些问题;总之这种情况下垃圾电厂是否可以采用以上接入电网方式。谢谢各位!

0818_2.jpg

免费打赏
zjchinese
2017年08月18日 18:16:29
2楼
怎么都不在吗
回复
sbg2000
2017年08月21日 11:34:11
3楼
来学习的,从理论上是可以的。
回复
水中央
2017年08月24日 09:39:00
4楼
按你电厂容量和电压等级来呀,你考虑你的上网方式和电压等级就可以了,从你一次图和描述来看,35KV显然容量容纳不了你的发电量,不知道你发电机准备接35KV还是10KV,建议还是通过10KV上三圈变,35KV侧一般都是平衡负荷用,也就是不作为发送和接受大负荷用线圈,一般都接厂用电或所用电的,但通过此端上网,个人以为不妥,以上建议,仅供参考