本人刚刚接触给排水系统,看到以下系统图,有点不太理解,请大家勿见笑。红色箭头为循环泵给予压力,例如为10米扬程,定压罐压力1.0MPA,如果这里的膨胀水箱改为变频泵加压供水,加压泵压力80米。那他们一个压力大一个压力小,那压力小的一方岂不是没有办法供水了?没有办法供水循环怎么打?纯属个人钻牛角尖。还请大家给予解释,谢谢!!
本人刚刚接触给排水系统,看到以下系统图,有点不太理解,请大家勿见笑。
红色箭头为循环泵给予压力,例如为10米扬程,定压罐压力1.0MPA,如果这里的膨胀水箱改为变频泵加压供水,加压泵压力80米。
那他们一个压力大一个压力小,那压力小的一方岂不是没有办法供水了?没有办法供水循环怎么打?
纯属个人钻牛角尖。还请大家给予解释,谢谢!!
2楼
牛角尖到家了。初学者都会提这个问题。
回复
3楼
首先这个系统原理图不对。低区只能支管减压,决不允许干管减压,否则高低区汇合处压力不平衡!
有没有循环泵系统承压都是来时补水(供水),循环泵在此基础上加压循环。最简单理解就是循环泵进水处压力会因供水压力而同步提高。
回复
4楼
lichangan1000 发表于 2017-8-18 18:09 首先这个系统原理图不对。低区只能支管减压,决不允许干管减压,否则高低区汇合处压力不平衡!有没有循环 …是不是意思是有点诱导的意思?大流量泵会带着回水泵的水进入供水主管??
回复
5楼
lichangan1000 发表于 2017-8-18 18:05 牛角尖到家了。初学者都会提这个问题。高手,请不吝赐教。为什么?哈哈
回复
6楼
三楼正解:victory:
回复
7楼
感谢楼主,学习了!
回复
8楼
你在说些什么啊??首先稳压罐上面标识的公称压力表示的是罐能够承受的最大工作压力,它自身是不会创造压力的,你变频泵200米的扬程又怎样,只要是需求的工作压力比它的公称压力小就没有问题了。eg:你现场需要的工作压力是12.5公斤,你选择水泵和稳压罐的时候肯定是从经济技术方面考虑塞 肯定是选择相互匹配的参数塞, 不可能你选个10公斤的稳压罐、150米扬程的水泵啊。你是概念都没搞懂 不叫转牛角尖。
回复
9楼
谢谢楼主的资料
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
谢谢楼主的资料
回复