10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
12楼
谢谢分享
回复
13楼
谢谢分享
回复
14楼
谢谢分享
回复
15楼
谢谢分享
回复
16楼
谢谢分享
回复
17楼
谢谢分享
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复
19楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-8-22 09:00 编辑 tyshxk 发表于 2017-8-19 22:21 谢谢您的解答,可是有些地方配的40*4的铜排,不知道有什么依据DLT 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 4.7 c)72.5KV及以下的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为4S。 DLT 593-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 4.8 363KV及以下的开关设备和控制设备的额定短路持续时间为3S。 上面资料中的额定短路持续时间,采用的是老的规范:4秒,4秒会更保险一些; 如果按新规范的规定,也可以采用 3秒。 我按3秒算了一下,31.5KA的接地铜排可以采用50*5的,应该不能再小了
回复